1
Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2013/2014. az előírások szintjén, jogszabály- és szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 2
Miért is vagyunk itt? A villám is gyújtóforrás! 3
Robbanásbiztonság-technika A villám, mint gyújtóforrás LEVEGŐ (OXIGÉN) 4
Robbanásbiztonság-technika Védelmi lehetőségek Elsődleges védelem Robbanóképes légkör létrejöttének megakadályozása. Ha ez nem lehetséges: zónabesorolás, stb. Másodlagos védelem Gyújtóforrások elkerülése. Harmadlagos védelem Egy esetleges robbanás hatását elhanyagolható mértékűre csökkenteni. 5
Gyújtóforrások Az MSZ EN 1127-1:2012: Robbanóképes közegek Robbanás-megelőzés és robbanásvédelem 1. rész: Alapelvek és módszertan szabvány az alábbi lehetséges gyújtóforrásokat adja meg: - forró felületek - lángok és forró gázok - mechanikai eredetű szikrák - villamos gyártmányok - villamos kóboráramok, katódos korrózióvédelem - sztatikus elektromosság - villámcsapás - rádiófrekvenciás elektromágneses hullámok - elektromágneses hullámok - ionizáló sugárzás - ultrahang... 6
Jogszabályi és szabványi változások az elmúlt időszakban 7
Az MSZ 274 / OTSZ vonal MSZ 274 2/2002. (I.23.) BM rendelet: OTSZ III. fejezet Villámvédelem 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet: OTSZ III. fejezet Villámvédelem 28/2011. (IX.6.) BM rendelet: OTSZ XIV. fejezet Villámvédelem 55/2012. (X. 29.) BM rendelettel módosított 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 8
Az MSZ EN 62305 szabványsorozat IEC 62305: 2006. január EN 62305: 2006. február MSZ EN 62305: 2006. augusztus MSZ EN 62305 magyarul is: 2009. vége 2nd edition : MSZ EN 62305: 2011-2012., angol nyelven 9
Kronológia 1970-es évek 2009. február 1. MSZ 274 2014. január 13. OTSZ MSZ EN 62305 2002 MSZ EN 62305 2nd 2006 2011-2012 10
A magyarországi villámvédelmi szabványi háttér jelen és jövő Szabvány IEC 1. Edition EN 1. Edition MSZ 1. Edition angolul MSZ 1. Edition magyarul IEC 2. Edition EN 2. Edition MSZ 2. Edition angolul 62 305-1 2005-06 2006-02 2006-08 2009-06 2010-12 2011-02 2011-09 62 305-2 2005-06 2006-02 2006-08 2009-06 2010-12 2012-08 2012-08 62 305-3 2005-06 2006-02 2006-08 2009-11* 2010-12 2011-03 2011-09 62 305-4 2005-06 2006-02 2006-08 2009-12** 2010-12 2011-02 2011-09 *Tartalmazza az EN 62305-3:2006/A11:2009 módosítását. ** Tartalmazza a 2007. januárban közzétett EN 62305-4:2006/corr. November 2006 helyesbítést. A 2006-ban kiadott 1. kiadás 2014.01.13-ig volt érvényes. IEC 62305 3. kiadás: várható megjelenés 2016. december. 11
Változások a 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben Villámvédelmi szempontból 12
A belügyminiszter 55/2012. (X. 29.) BM rendelete az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról 21. Az R. 225. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Az e rendelet szerinti villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara tervezõi névjegyzékében szereplõ villamos tervezõ jogosult, aki az érvényes vonatkozó mûszaki követelményen alapuló, az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) által akkreditált villámvédelmi létesítési vizsgát eredményesen letette, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapján kiemelt gyakorlottságát az MMK megállapította. 13
A belügyminiszter 55/2012. (X. 29.) BM rendelete az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról 22. (1) Az R. 226. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az e rendelet szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a vonatkozó mûszaki követelményt tananyagi szinten oktató OKJ-s villámvédelmi felülvizsgáló képesítést szerzett, vagy a vonatkozó mûszaki követelmények anyagából akkreditált, az OKF által elfogadott villámvédelmi tanfolyami képzésben részesült, és eredményes vizsgát tett. 14
A belügyminiszter 55/2012. (X. 29.) BM rendelete az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról (2) Az R. 226. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 15
Változások az MSZ EN 62305 szabványsorozatban Az MSZ EN 62305 szabványsorozat 2. kiadásának megjelenése 16
Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat MSZ EN 62305 Villámvédelem 1. rész Általános alapelvek 2. rész Kockázatkezelés 3. rész Építmények fizikai károsodása és életveszély 4. rész Villamos és elektronikus rendszerek építményekben 17
DEHN + SÖHNE magyarországi képviselete http://www.dehn.hu/hu/seminars/dehnsupport-refresh.shtml Az első és második kiadás közti különbségek ismertetése, elsősorban a kockázatelemzéssel kapcsolatban. www.dehn.hu info@dehn.hu 18
Acélszerkezetes építmények Átkötések? 19
MSZ EN 62305-3:2011, E4.3.7. Levezetők Az acélvázas szerkezetek gyakran csavaros kötésekkel összeerősített acél tetőgerendákat tartalmaznak. Feltéve, hogy a csavarok a mechanikai szilárdsághoz szükséges nyomatékkal vannak meghúzva, az összes csavarozott acélrész villamosan összefüggőnek tekinthető. A vékony festékréteget a villámáram az első kisülés során átégeti, ezzel vezető kapcsolatot hoz létre. A villamos csatlakozást a csavarfejek, csavaranyák és alátétek felfekvő felületeinek megtisztításával lehet javítani. További javulás érhető el a szerkezet összeszerelése után a csatlakozásoknál kb. 50 mm hosszú hegesztési varratok készítésével. Robbanásveszélyes környezetben ugyanígy lehet eljárni! 20
Ideiglenes létesítmények villámvédelme OTSZ 223. vs. MSZ EN 62305-2:2012 21
Ideiglenes létesítmények villámvédelme, kockázatelemzés, DEHNsupport 223. (1) Kötelező gondoskodni a villámvédelemről azoknál az ideiglenes építményeknél, felvonulási- és építési területek építményeinél, amelyeknél az építmény fennállási ideje április 1. és október 31. közötti időszak bármely napjára esik. (2) Ideiglenes építmények villámvédelmére olyan villámvédelmi berendezés is elfogadható, amelynek alkalmazása esetén az egy évre vetített villámvédelmi kockázat az emberi élet elvesztésére kisebb, mint 10-4 és közszolgáltatás kiesésére kisebb, mint 10-2. (3) Ideiglenes építmények villámvédelmére megengedett a 100 m sugarú gördülőgömbbel szerkesztett felfogó alkalmazása, a villámvédelmi kockázatelemzés szempontjából P B = 0,4 értékkel. (4) Ideiglenes építmények villámvédelmének biztosítására használativagy munkautasítás elkészítése, és annak betartatása is szükséges. 22
Terepi eszközök túlfeszültségvédelme Robbanásveszélyes környezetben 23
A villámcsapás, mint gyújtóforrás elleni védelem az MSZ EN 1127-1:2012 (6.4.8) szerint Ha villámcsapás miatti veszélyeket állapítanak meg, akkor a készülékek, védőrendszerek és elemek a következő követelményeket teljesítsék: Valamennyi kategória: A létesítményeket megfelelő villámvédelemmel kell ellátni. A 0-ás és a 20-as zónán kívül bekövetkező villámcsapások káros hatásait a 0-ás és a 20-as zónán kívül kell megakadályozni, pl. a megfelelő helyeken túlfeszültség-levezető rendszereket kell felszerelni. Ezeket a követelményeket a használati tájékoztatónak tartalmaznia kell (lásd a 7. fejezetet). A villámvédelmi intézkedések nem csökkenthetik a katódos korrózióvédelmi intézkedések hatékonyságát (lásd a 6.4.6. szakaszt). 24
Villámvédelem Követelmények az MSZ EN 60079-14:2009 6.5 pontja szerint 6.5 Lightning protection In the design of electrical installations, steps shall be taken to reduce to a safe level the effects of lightning (see IEC 62305-3, Annex D). Subclause 12.3 gives details of lightning protection requirements for Ex ia apparatus installed in locations requiring EPL Ga. 25
Gyújtószikramentes túlfeszültség-védelmi készülékek kiválasztása Követelmények az MSZ EN 60079-14:2009 12.3 pontja szerint If part of an intrinsically safe circuit is installed in locations requiring EPL Ga such that the equipment and the associated equipment are at risk of developing hazardous potential differences within the locations requiring EPL Ga, e.g. through the presence of atmospheric electricity, a surge protection device shall be installed between each non-earth bonded core of the cable and the local structure as near as is reasonably practicable, preferably within 1 m, to the entrance to the locations requiring EPL Ga. Examples of such locations are flammable liquid storage tanks, effluent treatment plants and distillation columns in petrochemical works. 26
Gyújtószikramentes túlfeszültség-védelmi készülékek kiválasztása Követelmények az MSZ EN 60079-14:2009 12.3 pontja szerint Minimális levezető-képesség 10 impulzusból álló, egyenként 10 ka (8/20 µs) áramigénybevétellel szemben, meghibásodás vagy a védelmi funkció jelentős megváltozása nélkül A túlfeszültség-védelmi eszköz fémesen árnyékolt tokba építve, legalább 4 mm²-es keresztmetszetű réz földeléssel rendelkezik A túlfeszültség-védelmi és a védett eszköz között vagy mindkét végén földelt fémcsőben futó, vagy max. 1 m hosszú árnyékolt vezetékek alkalmazhatók 27
Gyújtószikramentes túlfeszültség-védelmi készülékek kiválasztása Követelmények az MSZ EN 60079-14:2009 12.3 pontja szerint The cable between the intrinsically safe apparatus in the locations requiring EPL Ga and the surge protection device shall be installed such that it is protected from lightning. 28
3 OUT 4 1 IN 2 Gyújtószikramentes túlfeszültség-védelmi készülékek kiválasztása Követelmények az MSZ EN 60079-14:2009 12.3 pontja szerint Nem Ex-terület Ex-terület - Ex(i) áramkör Mérőhelyiség LPZ 0 A R LPZ 0 B LPZ 1 LPZ 1 Ex-Zóna 1, 2 Ex-Zóna 0 LPZ 2 BLITZDUCTOR BXT BAS EX, BXT ML4...EX DEHNpipe DPI MD EX 24 M2 Ex BLITZDUCTOR CT min. 4 mm² 29
3 OUT 4 1 IN 2 Gyújtószikramentes túlfeszültség-védelmi készülékek kiválasztása Követelmények az MSZ EN 60079-14:2009 12.3 pontja szerint S1 Nem Ex-terület Ex-terület - Ex(i) áramkör Mérőhelyiség LPZ 0 A R LPZ 0 B LPZ 1 LPZ 1 Ex-Zóna 1, 2 Ex-Zóna 0 LPZ 2 BLITZDUCTOR BXT BAS EX, BXT ML4...EX DEHNpipe DPI MD EX 24 M2 Ex BLITZDUCTOR CT min. 4 mm² 30
További szabványok, melyekről érdemes tudnunk... Mert nem csak a villámvédelmi szabványt kell figyelembe venni! 31
További szabványok Robbanásbiztonság-technika, kivitelezés MSZ EN 1127-1:2012: Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan MSZ EN 60079-10-1:2009: Robbanóképes közegek. 10-1: rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek MSZ EN 60079-10-2:2010: Robbanóképes közegek. 10-2: rész: Térségek osztályozása. Gyúlékony poros közegek MSZ EN 60079-14:2009: Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése MSZ HD 60364-5-534:2009: Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök 32
További szabványok Speciális területek MSZ EN 61400-24:2011: Szélerőművek. 24. rész: Villámvédelem MSZ EN 61663-1:2000: Villámvédelem. Távközlési vonalak. 1. rész: Fényvezetős létesítmények MSZ EN 61663-2:2001: Villámvédelem. Távközlési vonalak. 2. rész: Fémvezetős vonalak MSZ EN 60664-1:2008: Kisfeszültségű rendszerek villamos szerkezeteinek szigeteléskoordinációja. 1. rész: Alapelvek, követelmények és vizsgálatok MSZ EN 60728-11:2011: Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 11. rész: Biztonság MSZ EN 50539-11:2013: Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. Túlfeszültséglevezető eszközök speciális alkalmazásokhoz, beleértve az egyenáramú alkalmazásokat. 11. rész: Fotovillamos rendszerekben alkalmazott túlfeszültség-levezető eszközök követelményei és vizsgálatai 33
További szabványok Villámvédelmi elemek MSZ EN 50164-1:2009: Villámvédelmi berendezés elemei (LPC). 1. rész: Összekötőelemek követelményei MSZ EN 50164-2:2009: Villámvédelmi berendezés elemei (LPC). 2. rész: A vezetők és a földelők követelményei MSZ EN 50164-3:2009: Villámvédelmi berendezés elemei (LPC). 3. rész: Az összecsatoló szikraközök követelményei MSZ EN 50164-4:2009: Villámvédelmi berendezés elemei (LPC). 4. rész: Vezetőtartók követelményei MSZ EN 50164-5:2009: Villámvédelmi berendezés elemei (LPC). 5. rész: A földelők ellenőrzési aknáinak és a földelők tömítéseinek követelményei MSZ EN 50164-6:2009: Villámvédelmi berendezés elemei (LPC). 6. rész: Villámcsapás-számlálók követelményei MSZ EN 50164-7:2009: Villámvédelmi berendezés elemei (LPC). 7. rész: Földelésjavító anyagok követelményei 34
További szabványok Villámvédelmi elemek MSZ EN 62561-1:2012: Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 1. rész: Az összekötő elemek követelményei MSZ EN 62561-2:2012: Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 2. rész: A vezetők és a földelők követelményei MSZ EN 62561-3:2012: Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 3. rész: Az összecsatoló szikraközök követelményei MSZ EN 62561-4:2011: Villámvédelmi rendszer elemei (LPSC). 4. rész: Vezetőtartók követelményei MSZ EN 62561-5:2012: Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 5. rész: A földelők ellenőrző aknáinak és tömítéseinek követelményei MSZ EN 62561-6:2012: Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 6. rész: Villámcsapás-számlálók (LSC) követelményei MSZ EN 62561-7:2012: Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 7. rész: Földelésjavító anyagok követelményei 35
További szabványok Túlfeszültség-védelmi eszközök MSZ IEC 61643-1:2001: A kisfeszültségű elosztóhálózatok túlfeszültségvédelmi eszközei. 1. rész: Működési követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 61643-11:2013: Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 11. rész: Kisfeszültségű hálózatra csatlakozó túlfeszültség-levezető eszközök. Követelmények és vizsgálatok (IEC 61643-11:2011, módosítva) MSZ EN 61643-12: 2002: Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 12. rész: Kisfeszültségű hálózatra csatlakozó túlfeszültség-levezető eszközök. Kiválasztási és alkalmazási alapelvek MSZ EN 61643-21:2001/A1:2009: Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működési követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 61643-22: 2004: Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 22. rész: Távközlési és jelzőhálózatokra csatlakozó túlfeszültség-védelmi eszközök. Kiválasztási és alkalmazási alapelvek 36
Köszönöm a figyelmet! Kusnyár Tibor +36 30 473 3728 kusnyar@rstahl.hu 37
8.00-9.00 Érkezés, regisztráció 9.00-9.15 Köszöntő - Veress Árpád 9.15-10.30 Robbanásbiztonság-technika - változások követése - Kecskés Csaba 10.30-11.00 Kávészünet 11.00-11.30 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban - Kusnyár Tibor 11.30-12.00 Elektrosztatika vs robbanásbiztonság-technika - Veress Árpád 12.00-13.30 Ebéd 13.30-14.00 Kutatási és fejlesztési irányok a robbanásbiztonság-technika világában - Veress Árpád 14.00-14.30 Robbanásbiztonság ügyvédi szemmel, avagy van-e kiút a szabályok tengeréből? - Dr. Lombos Péter 14.30-15.00 Kávészünet 15.00-16.00 Gyújtóforráselleni védelem (összefoglalás) - Veress Árpád 16.00-16.30 Meglepetés program 38