1
Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai alapján (40%-os szabály) ez akár D Mérsékleten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt épületben, létesítményen is megtörténhet. 2
Robbanóképes közegek 10-1: rész: Térségek osztályozása. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-1:2008) Ez a szabvány jelenleg csak magyar fedőlappal és angol nyelvű tartalommal érhető el, illetve a jelenleg párhuzamosan érvényben lévő, MSZ EN 60079-10:2003 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 10. rész: A robbanásveszélyes térségek besorolása című szabvány még 2012. március 1-ig érvényes. 3
Robbanóképes közegek 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (IEC 60079-14:2007) Főcsoportok: I mélybányászati alkalmazás (sújtólégveszély) II külszíni alkalmazás, robbanásveszélyes gázok (A, B, C alkalmazási alcsoportok) III - külszíni alkalmazás, robbanásveszélyes porok (A, B, C alkalmazási alcsoportok) 4
Veszélyt okozó anyag gáz, gőz, köd vagy por alcsoportja IIA IIB IIC IIIA IIIB IIIC A készülék alkalmazási alcsoportja II, IIA, IIB vagy IIC II, IIB vagy IIC II vagy IIC III, IIIA, IIIB vagy IIIC III, IIIB vagy IIIC III vagy IIIC 5
EPL Készülék védelmi szintek (Equipment protection levels) Megegyezik a korábban használt készülékkategória jelentésével. A következő táblázat szerinti szinteket határozza meg: 6
Zóna EPL (készülék védelmi szint) 0 Ga 1 Ga vagy Gb 2 Ga vagy Gb vagy Gc 20 Da 21 Da vagy Db 22 Da vagy Db vagy Dc 7
Bármely üzemben a robbanásvédelmi dokumentáció felelőse a mindenkori üzemvezető. Célja, hogy a benne megfogalmazott teendők elvégzésével mind munkavállalói, mind üzemeltetői és tulajdonosi kör számára az üzemeltetés elviselhető mértékű kockázatot jelentsen és teljesüljenek a biztonságos üzemeltetés feltételei. A robbanásvédelmi dokumentációval szemben támasztott jogszabályi és üzemeltetői igény, hogy folyamatosan az üzem tényleges (aktuális) állapotát mutassa be. 8
3/2003. (III. 11.) FMM ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről Záró rendelkezések 10. (1)... (2) E rendelet hatálybalépése előtt kialakított potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyekre a rendelet előírásait 2005. január 1-jétől kell alkalmazni. (3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. -ával összhangban, az Európai Parlament és Tanács a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben végzett munka során, a munkavállalók biztonságát és egészsége védelmét szolgáló minimális követelményekről szóló 1999/92/ EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 9
Követelmények a gyártóval szemben ATEX 100a 94/9/EK Követelmények az üzemeltetővel szemben ATEX 137 99/92/EK Vonatkozó rendelet: 8/2002 Vonatkozó rendelet: 3/2003 Alkalmazási területek definiálása, kategóriához hozzárendelés Zónabesorolás, megfelelő berendezés kiválasztása Kategória 1 vagy Ga: G Kategória 2 vagy Gb: G Kategória 3 vagy Gc: G Kategória 1 vagy Da: D Kategória 2 vagy Db: D Kategória 3 vagy Dc: D Vonatkozó szabványok betartása Készülékek tanúsítása és jelölése a gáz- és porrobbanásveszélynek megfelelően G ill. D 0-ás Zóna 1-es Zóna 2-es Zóna 20-as zóna 21-es Zóna 22-es Zóna Szerelési, telepítési utasítások betartása Robbanásvédelmi dokumentáció készítése: zónabesorolás, gyújtóforrás analízis, felülvizsgálat, munkaköri kockázatértékelés 10
Európai Unió = Szabályozott belső piac Áruk szabad mozgása Jogharmonizáció Gyártó kötelezettsége és felelőssége: Termék megfelelőség igazolása Üzemeltető kötelessége és felelőssége: Robbanásvédelmi dokumentáció 11
Köszönöm a figyelmet! További kérdések esetén: Kecskés Csaba kecskes@veproil.hu 12