1
2
Robbanásveszélyes területek az IECEx szerint (2009. október) automata tanktöltő állomások, benzinkutak olajfinomítók (Onshore vagy Offshore) olaj és gáz tartályok, fúrótornyok, tartályhajók vegyipar papír, nyomda- és textilipar kórházi műtőtermek repülőgép töltőállomások, hangárok felületkezelés (festőkabinok) mélyművelésű bányák szennyvízkezelő állomások gázvezetékek és fogadó- és kompresszorállomások malomipar faipar cukoripar könnyűfémipar De minden munkaállomást meg kell vizsgálni, ahol a robbanásveszély kockázata felmerül, feltételezhető! 3
2009. június ATEX Irányelvek 3. kiadás 4
Főbb pontok: - nem villamos robbanásbiztonság-technika - termékek piacra vitele ( ) - gyártói felelősség - saját alkalmazás - összeszerelések - - kérdések és válaszok 5
A gép belsejét zónába kell e sorolni? - a gyártó felelőssége, hogy kockázatértékelést folytasson le különös tekintettel a robbanási kockázatra - megfelelő intézkedéseket megfogalmazni - specifikációnak megfelelő alkatrészeket eszközöket alkalmazni Azaz nem kötelező eleme a gyártási folyamatnak a zónábasorolás. 6
Mit értünk kockázatértékelés alatt? - veszély azonosítása (termékkel kapcsolatos) - veszély megbecslése - veszély kiértékelése (elfogadható vagy sem ) - veszély csökkentése 7
Mit értünk szerelés alatt? - A végfelhasználó vagy a kivitelező ATEX tanúsított berendezéseket szerez be és szerel össze - 8
További direktívák alkalmazása : - Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC (EMC) - Low Voltage 2006/95/EC (LVD) - Machinery 98/37/EC (MD) - Transport of dangerous goods by road 94/55/EC and 98/91/EC (ADR) - Personal Protective Equipment 89/686/EEC (PPE) - Pressure Equipment 97/23/EC (PED) - Simple Pressure Vessels 87/404/EEC - Gas Appliances 90/396/EEC (GAD) - Construction Products 89/106/EEC (CPD) 9
- 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről: (4) A védőtávolságon belül csak az üzemeltetést biztosító forgalmi utak alakíthatók ki, melyeken csak az üzemeltetést biztosító jármvek közlekedhetnek. 10
Jelölési példák - 1 - Összeszerelés, mely T6 (85 C) és T3 (200 C) végső jelölés T3 - szivattyú jelölése: II 2 G T6 motor jelölése: II 2G IIB T4 végső jelölés: II 2G IIB T4 - szivattyú forró folyadékot szállít (de nem gyúlékony) szivattyú jelölése: II 2 G T3 motor jelölése: II 2G IIB T4 végső jelölés: II 2G IIB T3 11
Jelölési példák - 2 - ventillátor IIA T3 (Zóna 1), működtető egységek (Zóna 2) komplett egység jelölés: II 2/3 G IIA T3 - a motor jelölése: II 3 G T3 - gyszm vezérlőegység jelölése: II 2G IIC T6 (telepítés helye Zóna 2) - komplett egység jelölése: II 2/3 G IIA T3 - ua ventillátor, de a motor rb téren kívül jelölés: II 2/3/- G IIA T3 12
Borderline products 13
14
- MSZ EN 1127-1:2009 Alapelvek és módszertan - MSZ EN 50015:2000 Olaj alatti védelem o - MSZ EN 50017:2000 Kvarchomokvédelem q - MSZ EN 50020:2003 Gyújtószikramentes védelem I - MSZ EN 50050:2007 Elektrosztatikus kézi szóró berendezések - MSZ EN 50241 sorozat Az éghető vagy toxikus gázok és gőzök érzékelése használt, nyílt optikai mérőutas készülékek követelményei - MSZ EN 50281 sorozat Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok 1-2. rész - MSz EN 61241 - MSZ EN 50281-1-2:2005 Tokozással védett villamos készülékek. Kiválasztás, felszerelés és karbantartás - MSz EN 61241 - MSZ EN 50281-2-1:2000 Vizsgálati módszerek. A legkisebb gyulladási hőmérséklet meghatározása - MSz EN 61241 15
- MSZ EN 60079 sorozat Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben - MSZ EN 60079-0:2007 Általános követelmények - MSZ EN 60079-1:2008 Készülékek védelme d nyomásálló tokozással - MSZ EN 60079-2:2005 Túlnyomásos védelem p - MSZ EN 60079-2:2008 Készülékek védelme p túlnyomásos tokozással - MSZ EN 60079-5:2008 Készülékek védelme q kvarchomoktöltéssel - MSZ EN 60079-6:2007 Készülékek "o" olaj alatti védelemmel - MSZ EN 60079-7:2007 Készülékek "e" fokozott biztonságú védelemmel - MSZ EN 60079-10:2009 Térségek osztályozása. Robbanóképes gázközegek - MSZ EN 60079-11:2007 Gyártmányok "i" gyújtószikramentes védelemmel - MSZ EN 60079-14:2009 Villamos berendezések létesítése robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével) 16
- MSZ EN 60079-17:2003 Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével) - MSZ EN 60079-17:2008 Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása - MSZ EN 60079-18:2004 Kiöntőanyaggal légmentesen lezárt, m védelmű villamos gyártmányok szerkezete, vizsgálata és megjelölése - MSZ EN 60079-19:2008 Készülékek javítása, felújítása és helyreállítása - MSZ EN 60079-25:2004 Gyújtószikramentes rendszerek - MSZ EN 60079-26:2007 Ga készülékvédelmi szintű (EPL-) készülékek - MSZ EN 60079-27:2009 Gyújtószikramentes terepi busz biztonsági elvei (FISCO) - MSZ EN 60079-28:2007 Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme 17
- MSZ EN 60079-29-1:2008 Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei - MSZ EN 60079-29-2:2008 Gázérzékelők. Éghető gázok és oxigén érzékelőinek kiválasztása, létesítése, használata és karbantartása - MSZ EN 60079-30-1:2007 Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények - MSZ EN 60079-30-2:2007 Villamos ellenállásos kísérőfűtés. A tervezés, a létesítés és a karbantartás alkalmazási útmutatója 18
Clause 3. pontosítása, ahol fogalmak kerülnek meghatározásra - Veszélyes robbanásveszélyes atmoszféra - Hibás funkció 19
EPL Ga = ATEX kategória 1G; EPL Gb = ATEX kategória 2G; EPL Gc = ATEX kategória 3G; EPL Da = ATEX kategória 1D; EPL Db = ATEX kategória 2D; EPL Dc = ATEX kategória 3D. 20
Annex D bemutatása, ahol: - Magas gyulladás pontú folyadékok nyomás alatti kilépése miatti éghető ködök robbanásveszélye Clause A.3 (kilépési fokok) bemutatása, ahol: - termodinamikai egyenletek kerülnek megadásra (illetve példák is) a megfelelő kibocsátási fokok megállapításához 21
Annex F bemutatása, ahol: - A felelős személy, operatív szakember, illetve a tervező fogalma meghatározásra kerül. Annex L bemutatása, ahol: - Az új EPL megadása megtörténik (ld előző szabvány) MSz EN 61241-14:2004 meghivatkozása Annex ZA és ZB megadása 22
Témakör: a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szól 23
Köszönjük a figyelmet! További kérdések esetén: Veress Árpád veress@rstahl.hu 24