ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.
ÚJ SZEMLÉLET Korábbi OTSZ-ek: Több száz oldal terjedelem Konkrét műszaki megoldások Ctrl+C, Ctrl+V
OTSZ 5.0.: 150 oldal terjedelem ÚJ SZEMLÉLET Csak a szükséges minimális biztonsági szintet határozza meg Nincs konkrét műszaki megoldás TVMI (Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek) jelenleg 12 db került kiadásra
ÚJ SZEMLÉLET Engedélyezési terv szintjén nőtt a tűzvédelmi tervezés mozgástere, így a felelősség is. Ugyanakkor az engedélyezési tervek egyre kevesebb konkrétumot (a kivitelezéshez szükséges releváns információt) fognak tartalmazni.
ÚJ SZEMLÉLET Kiviteli szinten is nagyobb felelősség és elkerülhetetlen a tűzvédelmi munkarész készítése (ami az épületek túlnyomó részénél egyébként is kötelező)
A szükséges minimális biztonság szint elérhető: Tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával, A TVMI-benkidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával A TVMI-tőlvagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.
Alapvető változások (csak a fontosabbak) Megszűntaz épületek tűzveszélyességi osztályba sorolása (csak anyagokra vonatkozik) Nincsenek tűzállósági fokozatok Nincs tűzterhelés számítás
Változotta tűzoltó készülékek darabszámának meghatározási módja Módosulta hő és füstelvezetés (ablakok szabad nyílásfelületeinek meghatározása) Megszűnt a többszintes, középmagas fogalom
Új elemek Kockázati osztályba sorolás melyet a tűzvédelmi tervező határoz meg (részben szubjektív tényezők alapján) Speciális építmények tűzvédelme (alagutak, aluljárók, vasútvonalak, kilátók, ponyvaszerkezetű építmények, állvány jellegű építmények, szín építmények) Napelemekre vonatkozó követelmények
Ami FONTOS A tűzgátló lezárást tartós jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán. A jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás megnevezését, tűzvédelmi jellemzőit,
Ami FONTOS megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját, kivitelezését végző vállalkozás nevét, kivitelezésének dátumát, és megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről.
Ami FONTOS A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személynek a várható igénybevétel figyelembevételével meg kell határoznia a tűzgátlóajtóknak az önműködő csukódással kapcsolatos vizsgálati ciklus szerinti besorolását.
Ciklusidők: Ami FONTOS
Ami FONTOS Padlástérben csak külön helyiségben lehet elhelyezni, kialakítani központi szellőző és klíma berendezéseket. Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.
Napelem: Ami FONTOS A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni. A kapcsoló felett napelem lekapcsolás feliratot kell elhelyezni.
Napelem: Ami FONTOS Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni. Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell.
Ami FONTOS Villámvédelem: Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani.
Jelölések: Ami FONTOS Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni a bármely tartózkodási helyről nem láthatótűzjelző kézi jelzés adókat. A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni: a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, a dohányzás tilalmát és
Ami FONTOS a vízzel oltás tilalmát, a 20 liternél/kilogrammnál több robbanásveszélyes anyag jelenlétére, a radioaktív anyag jelenlétére, és az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére. A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.
TMMK Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie az 5 szintesnél magasabb lakóépületek, az 1.000 m 2 -nél nagyobb közösségi épületek,
TMMK az 1.000 m 2 -nél nagyobb ipari épületek, a 3.000 m 2 -nél nagyobb mezőgazdasági épületek, a 2.000 m 2 -nél nagyobb tárolási épületek, vagy speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút esetében.
TMMK A készítéshez szükséges engedélyezési, kivitelezési, megvalósulási dokumentációk, egyeztetési emlékeztetők, eltérési engedélyek, esetleges szimulációk, stb. összegyűjtése és igazolt módon történő rendelkezésre bocsátása a megbízó feladatát képezi.
Köszönöm a figyelmet! Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 06-20/243-70-72